По болезни 3 недели отсутствовал. Приходит на смарт сообщение- нет связи с сервером охраны/наблюдения на даче.
Звоню соседке- с ее слов внешне все спокойно, светодиод на счетчике на фасаде горит.
Отпрашиваюсь из больнички, напрягаю друзей- приезжаю...
Реле напряжения на щитке (верхняя отсечка была установлена на 260В ) клацает, мигает, снова клацает, но питание в дом не дает. Холодильник потек, запах из морозилки- УХХХ, аккумулятор резервной системы питания коммуникаций/охраны/наблюдения (120 АЧ, хватает на 6-7- дней автономной работы) разряжен полностью.
Смотрю (нажатие кнопки "i" на реле) последнюю ошибку- отсечка, напряжение 261в.
Устанавливаю максимально возможный уровень верхней отсечки реле в 270в - минуту-две питание подается, затем отсечка. "i" показывает 271в, затем надцать секунд пауза, реле опять подключает питание. Пару- десять минут и опять отсечка. Напряжение - пока реле не сработает на отсечку -249-264В показывает...
Резюме- ул.Зеленая, напряжение очень часто за 270В.