Автор Тема: Качество электроснабжения СТ Дружба, тех. вопросы  (Прочитано 44282 раз)

Оффлайн Володимир

  • Правление
  • Участник
  • *
  • Сообщений: 277
  • Карма 89
  • Пол: Неизвестно
Ершу. Все потребители, за исключением ресторана, правления и вышек Киевстар и МТС подключены сейчас к магистральным линиям. На плане показаны магистральные и отходящие (на боковые улицы) линии.

Гогену. Конференцией принято решение ограничить мощность (5,5 кВт однофазного подключения на участок и 10,5 кВт 3-х фазного. 1,73 х 0,38 В х 16 А). Обьединение двух участков в один приведет к уменьшению выделенной мощности, решение Конференции нельзя нарушать. Только Конференция может утвердить новый порядок распределения эл.энергии, но в любом случае технические возможности и социальная справедливость должны быть соблюдены. У нас и сейчас есть случаи снижения напряжения у потребителей до 160 В. Реконструкция магистральных линий не закончена. Мы до сих пор стоим по колена в "болоте" и только-только начали вытаскиваль из него ноги.
Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных.
Франсуа де Ларошфуко

Оффлайн Гоген

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 505
  • Карма 95
  • Люблю свои Ровжи
  • Массив: Мир, Труд, Дружба
  • Пол: Неизвестно
Володимиру: идиотизм конечно, но все-таки задам- а если я перекину 2ю входящую линию и повешу на дом 2й счетчик, можно? ведь до сноса халабуды на 2м участке так и было, только счетчики стояли на расстоянии 20 метров друг от друга.

Оффлайн Володимир

  • Правление
  • Участник
  • *
  • Сообщений: 277
  • Карма 89
  • Пол: Неизвестно
Гогену.
Я не считаю такие вопросы идиотизмом. Дело в другом. У нас уже есть проект на реконструкцию сетей 0,4 кВ. Выполнены расчеты. Предложено увеличить сечение и число магистральных линий, практически все отходящие линии тоже подлежат реконструкции до 35 мм.кв. И все равно потери напряжения достигают 12% а ток КЗ 170-200 ампер.
50-ти амперному автомату потребуется от 3-х до 10-ти секунд чтобы отключить такое КЗ.
А сейчас - нужно конкретно смотреть где ВЫ находитесь и что можно предложить.
Например, у меня измерения показали 195-200 ампер тока КЗ. (ТП-2, 430 м. до участка, ввод - 25 А, розетки - 20 А, освещение - 10 А.)
И наконец. В субботу собирали председателей СТ. Обсуждали, в том числе, тарифы на эл.энергию. Один из председателей  предложил ввести оплату за установленную мощность. Можно обсудить.
Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных.
Франсуа де Ларошфуко

Оффлайн aleksey_energetik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма 4
  • Массив: Дружба
28 мая 2015 года с 10 до 14 на массиве будет отключена электроэнергия в связи с ремонтными работами на высоковольтной линии

Оффлайн Wladimir

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 477
  • Карма 254
  • Массив: Ветеран войны
  • Пол: Мужской
Неоднократно приходится сталкиваться с такой мистической ситуацией:
зарядное устройство автомобильного аккумулятора показывает очень малый ток (стабилизатор напряжения почти не помогает),
временами перестаёт греть микроволновка, и т.д. И это не только на одном дачном участке - так что проблема в чём-то  глобальном.
При этом, замеры тестером напряжения в сети не показали чего-то необычного.
Разговоры с опытными радиоинженерами - теоретиками не дали положительных результатов.  :dash2:
Может, практики подскажут, в чём тут дело?

Оффлайн bizon

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 197
  • Карма 147
  • Массив: Дружба
  • Пол: Мужской
1. В мистическом направлении- наверное, нужно искать батюшку с действующей лицензией на экзорцизм и специализацией на лярв, бесов и энергетических вампиров.
2. В практическом - ставить вольтметр на входе (очень удобен для мониторинга UPS с serial/USB связью для логирования) и на "проблемных" потребителях. И вольметр должен быть "честным". Или типа  встроенный в девайсы от Digitop  ( http://digitop.ua/?q=node/21 ) или совковый стрелочный. Для китаец-тестера- убедиться в свежести батарейки.
3. С учетом практического понимания , что "электроника- это наука о контактах" - убедится в отсутствии проблем с контактами.

Частно:

-микроволновка - если по п.2 больше 190В и п.3 выполнен - сервис, если проблем не найдено -  п.1
- Подзарядка- практически аналогично.
- стабилизатор- если подключенная нагрузка в пределах допустимой по его заявленным характеристикам - аналогично.
 
Совсем практически:

Имел пару лет назад проблемы с паяльником- с трудом припой плавился. Вначале решил применением стабилизатора. После замены проводки, выноса счетчика и реконструкции линий- паяльник успешно работает от любой розетки.
Поставил реле напряжения с индикацией напряжения в щиток от старого счетчика в доме- визуально можно мониторить напряжение в сети. Кстати, реально у меня последние полгода (ТП-6) - стабильнее и выше, чем в Киеве- 200-225в.
Для мониторинга напряжения удаленно/постоянно пользую прогу UPS Assistant - http://www.foxylab.com/UPSAssistant.php?ru - ведется постоянный лог напряжения и прога информирует по Инету при возникновении проблем с питанием.
Совсем частный случай- имел проблемы с подзарядкой- объемная, древнесовковая, прибита гвоздями к стенке в сарайке (трудно/обломно демонтировать и везти в Киев для диагностики)- оказалось при ремонте на месте- короткозамкнутые витки в трансформаторе- решилось пропиткой транса маслом.
Прошу проголосовать- http://rovji.com/forum/index.php/topic,673.0.html

Оффлайн Касандра

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма 25
  • Массив: Дружба
Во многих сообщениях указаны значения токов короткого замыкания. Хотелось бы знать, какими приборами производились измерения.

Оффлайн ерш

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 193
  • Карма 125
  • Массив: дружба
  • Пол: Мужской
ув. КАСАНДРА! значения токов короткого замыкания измеряются специальным прибором для измерения токов короткого замыкания.

Оффлайн Касандра

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма 25
  • Массив: Дружба
Ув. Ерш! Для оценки достоверности приведенных значений токов короткого замыкания (170-200А), укажите, пожалуйста, конкретный тип прибора, наличие госповерки. Проводились эти измерения частными лицами или специалистами аккредитованных ЭТЛ с выдачей официальных протоколов.

Оффлайн Гоген

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 505
  • Карма 95
  • Люблю свои Ровжи
  • Массив: Мир, Труд, Дружба
  • Пол: Неизвестно
Ув. Ерш! Для оценки достоверности приведенных значений токов короткого замыкания (170-200А), укажите, пожалуйста, конкретный тип прибора, наличие госповерки. Проводились эти измерения частными лицами или специалистами аккредитованных ЭТЛ с выдачей официальных протоколов.
вы бы пояснили зачем вам такие подробности. если просто ради интереса- то о таком (имхо) стоит спрашивать в личке, так как такая инфа понятна лишь специалисту, если есть другие соображения- объясните публике. 

Оффлайн Касандра

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма 25
  • Массив: Дружба
Если вкратце. По достоверному значению тока короткого замыкания делается заключение о возможности автоматического выключателя отключить повреждение с требуемой выдержкой времени. В соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) седьмого издания требуется обеспечение нормированного значения времени срабатывания защитного аппарата. Для напряжения 220В это время составляет 0,4сек. Значение тока однофазного короткого замыкания не нормируется, однако ток должен быть достаточным для обеспечения требуемого времени срабатывания.

Оффлайн Володимир

  • Правление
  • Участник
  • *
  • Сообщений: 277
  • Карма 89
  • Пол: Неизвестно
Для Кассандры и всем интересующимся.
Ток 170-200 А взят из проектных расчетов. Расчет сделан при выполнении полной реконструкции линий 0,4 кВ, т.е. по магистральным линиям - 2-3 улицы на магистраль, по отходящим - замена провода 3(А-25)+1(16) на провод СИП 4х35.
Лично делал измерение т.к.з. в присутствии гл.энергетика Грибанова В.А. по ул. Прибрежной, 9. Магистраль - кабель АВВГ-4х185 до ул.Солнечной, далее от РП2-2 провод СИП-4х50 (3 отх.линии) на 4 улицы. Прибор 1826 NA, дата поверки февраль 2015. Ток КЗ составил 123 А. Эта линия защищена автоматом Iн=80 А. Время отключения (по время-токовой характеристике) - 100 С. Вывод, который в дальнейшем был подтвержден случаем КЗ на вводном автомате вынесенного щитка учета - требования ПУЭ не выполняются. Реконструкцию нужно продолжать, щитки учета - нужно выносить. Хоть пожара не будет.
Для информации обо мне. 45 лет работы в электроустановках в т.ч. подстанции 110 кВ.

С уважением ко всем небезразличным.
Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных.
Франсуа де Ларошфуко

Оффлайн Володимир

  • Правление
  • Участник
  • *
  • Сообщений: 277
  • Карма 89
  • Пол: Неизвестно
Еще добавлю. Работаю в фирме "КЕМ СЕРВИС" гл.инженером - начальником ЭТЛ.
Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных.
Франсуа де Ларошфуко

Оффлайн Касандра

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма 25
  • Массив: Дружба
Уважаемый Владимир! Спасибо за профессиональный ответ. Позвольте на Вашем примере продолжим обсуждение вопроса. Будем отталкиваться от значения тока КЗ Iкз=123А. С учетом ответвления в конкретный домик проводом СИП 2х16 (длина 20-30м) ток КЗ на вводе в щиток учета составит ≈100А. Вводной автомат примем 16А. При КЗ в распределительной сети дачи  вводной автомат отключится с выдержкой 0,01сек в горячем состоянии и примерно 18сек в холодном состоянии. За это время кабели (провода) могут ощутимо нагреться и оплавиться. От этой ситуации до пожара один шаг.
   А если бы в Вашем примере КЗ случилось после вводного автомата вынесенного щитка уже в помещении?

Оффлайн ерш

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 193
  • Карма 125
  • Массив: дружба
  • Пол: Мужской
ув. КАСАНДРА! за чем садоводу знать каким прибором меряется длина волны ниже ватерлинии в космическом пространстве. садоводу
необходимо чтобы работал холодильник и другие эл. приборы. упражняться в мозгоблудии - попытка казаться умнее чем есть на самом деле. если есть желание помочь приходите в правление и участвуйте в реконструкции энергосистемы масива, как зто делают члены
совета на общественных началах.